Sesuai dengan ketentuan "Kode api untuk desain bangunan sipil bertingkat tinggi", dalam sistem hidran dalam ruangan, katup pipa pasokan air dibagi menjadi beberapa bagian independen, dan katup harus memiliki tanda pembukaan dan penutup yang jelas. Ini untuk tujuan menghentikan penggunaan pipa hidran dengan jumlah tak kurang dari satu akar.
Dengan perkembangan arsitektur modern, semua jenis perpipaan di bangunan harus disembunyikan sejauh mungkin. Oleh karena itu, pipa hidran kebakaran terletak di langit-langit, pipa tabung, bersifat universal, namun ada masalah, yaitu, katup pemisah pipa hidran terbuka tidak dapat dipantau, untuk kebakaran bila penggunaan hidran normal dapat menyebabkan tersembunyi. bahaya. Contohnya adalah sebagai berikut: "Pusat Kontrol Grid Kontrol Kementerian Tenaga Listrik" untuk area konstruksi seluas 50.000 meter persegi, tiga lantai di bawah tanah, 27 lantai di atas, tinggi bangunan lebih dari 110 meter, untuk produksi penjadwalan perintah, rapat dan Fungsi lainnya sebagai satu bangunan cerdas terpadu, otomasi tingkat tinggi di dalam negeri jarang terjadi. Dalam perancangan sistem penyemprot alkohol otomatis, saya akan semua indikator aliran sebelum katup digunakan di katup sinyal, sehingga keadaan sistem di pusat kendali api dapat ditampilkan, dan dapat dilihat sekilas Masalahnya, kontrol tingkat kehidupan dan api yang lain, pompa kebakaran untuk memulai dan berhenti, dan lain-lain telah melakukan pemantauan yang wajar. Hanya katup pengatur sistem hidran api yang sesuai dengan norma hanya penggunaan katup biasa, namun memiliki lubang yang jelas dan tanda penutupan, tapi di pusat kendali pemadam kebakaran tidak ditunjukkan, selain katup untuk kebutuhan estetika ini terletak di sumur tabung dan langit-langit, kualitas pekerja tidak dapat menjamin keandalan sistem. Oleh karena itu, selama proses penerimaan sistem proteksi kebakaran, meski pimpinan markas Kementerian Pekerjaan Umum, unit konstruksi dan unit perancang sangat sangat penting untuk penyebaran dan pembetulan lebih awal, dilakukan dengan baik latihannya, namun di pemadam kebakaran penerimaan formal. Dari prosesnya, tapi ada masalah, ada tabung vertikal hidran pada hidran dalam hal apapun juga tidak mengandung air, Dan empat lainnya adalah efluen normal, di Pusat Kontrol Api juga tidak menemukan masalah. Kemudian dalam pemeriksaan ditemukan bahwa riser karena perombakan menutup katup kontrol pada kedua ujungnya, dan perombakan pekerja tidak membuka katup, menyebabkan hidran tidak air.
Saya berpikir bahwa dalam situasi yang kita semua sangat mementingkan, masih ada masalah seperti itu, dan pada saat-saat biasa dalam kasus tidur nyenyak, saya tidak tahu masalah seperti apa yang akan timbul. Hal ini terkait dengan sistem hidran kebakaran yang dapat digunakan dalam penggunaan isu-isu kunci secara rasional, cara yang paling andal untuk menghindari situasi ini adalah dengan mengatur katup kontrol sistem hidran ke dalam katup sinyal, dan keadaan pembukaan katup dapat ditampilkan di pusat pengendalian kebakaran untuk memudahkan pemeriksaan personil manajemen, walaupun biayanya telah meningkat, investasinya di keseluruhan sistem hidran kebakaran masih sangat kecil, dan dapat membuat keamanan sistem hidran keseluruhan meningkat dengan baik, investasi ini saya pikir itu berharga.